由于漏电流互感器回路中只允许带很小的阻抗,所以它在正常工作情况下接近于短路状态,声音极小,一般认为无声。漏电流互感器的故障常常伴有声音或者其他现象发生。若铁芯穿心螺丝夹得不紧,硅钢片就会松动,铁芯里交变磁通就会发生变化。随着铁芯里交变磁通的变化,
变频器型号
硅钢片振动幅度增大而发出嗡嗡声,此声音不随负荷变化,会长期保持。轻负荷或者空负荷时,某些离开叠层的硅钢片端部发生振荡,会造成一定的嗡嗡声。此声音时有时无,且随线路负荷的增加而消失。
当回路开路电流为0时,阻抗无限大,
变频器
绕组产生很高的电动势,其峰值可达几千伏,因为在漏电流互感器正常运行时,回路呈闭路状态,所以侧磁势产生的磁通对一次侧产生的磁通起去磁作用。当二次侧开路时,去磁的磁通消失,使得铁芯里面磁通增加,处于严重饱和状态。这是磁通随时间的变化,波形呈平顶波,绕组的感应电动势与磁通变化成比例,很显然,可能造成铁芯过热而烧坏漏电流互感器。因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,使硅钢片振荡不均,从而发出大的噪音。
漏电流互感器二次侧开路时,
监控摄像头
值班人员应穿上绝缘鞋和绝缘手套,在配电柜上将事故漏电流互感器的二次回路的试验端子短路,进行检查处理。若采取上述措施无效时,则认为漏电流互感器内部可能产生故障,此时应将其停止使用。若漏电流互感器可能引起保护装置动作时,应停用有关保护装置。
漏电流互感器回路发生短路时,能使电能表、功率表等指示为零或减少,同时也可能使继电保护装置误动作或者不动作。若运行值班人员未及时发现而仍按照正常情况加负荷时,则将引起设备不允许的过负荷而损坏。发生这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动作的保护装置,通知检修人员迅速消除。
若发现漏电流互感器内部冒烟或着火时,应用断路器将其切除,并用沙子或者灭火器灭火。