热点推荐

查看: 1017|回复: 0

所接地方式带来的用电安全问题及解决措施

[复制链接]

202

主题

205

帖子

1616

积分

活跃

Rank: 4

积分
1616
发表于 2022-8-12 11:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夜晚照明是我们生产生活中必不可少的,户外照明装置受环境的影响也会产生安全问题,下面灯光节设计就来说说所接地方式带来的用电安全问题及解决措施。
  现如今,建筑物的配电通常都采用TN-S、TN-C-S系统。但是户外景观照明却难以作等电位联结,这样,用电设备经常因绝缘故障导致设备外壳带电,当设备外壳电压超过50V时(雨天条件为25V),就会引发电击事故。
  TN系统中对于防止这种电击事故的措施通常是设置能在0.4s内切断故障回路的RCD,但如果10kV配电系统和低压配电系统共用一个接地装置,而且10kV为大电流接地系统,当其出现单相接地故障时,故障电压会沿PEN线传导至末端配电箱(TN-C-S系统),又经PEPEN线传导至设备金属外壳,由于室外场所无法做等电位联结,该电压又远远高于50V,这时就会导致电击事故。此时,供电回路没有发生“漏电”,RCD不动作,无法避免事故发生。为此,我们可采取的如下措施:
  首先,建立局部的TT系统。即引至室外的线路只含相线与中性线,在户外无等电位联结作用的户外部分另设独立的接地极,并引出另一接地保护线作
  这部分电气装置的保护接地,电源线路上的故障电压将不会传导至户外设备的外壳上。此保护接地与电源端的系统接地无电气上的联系,当发生接地故障时,故障电流较小,在回路的出线端设置瞬动RCD能够保证在此回路内发生接地故障时迅速切断电源。
  其次,采用隔离变压器供电。隔离变压器的一、二次侧回路电气上可以做到完全隔离,变压器二次侧回路带电导体不接地,设备的金属外壳也不接地且不与PE线连接,这样,二次侧回路内接地故障时故障电流没有返回电源的导体通路,所以故障电流和预期接触电压很小,且不与电源端PE线连接,切断了电源端故障电压的传导路径,不足以引起电击事故。
  再次,使用Ⅱ类电气设备。Ⅱ类电气设备具有双重绝缘或加强绝缘,由于绝缘的完善,不必采用自动切断电源和连接PE线的电气措施,因此不可能发生沿PE线传导来故障电压引起的电击事故,所以在无等电位联结的场所可以安全地使用Ⅱ类电气设备。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表