电流互感器的接线原则

[复制链接]

120

主题

120

帖子

448

积分

摸鱼

Rank: 1

积分
448
发表于 2022-9-29 11:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  塞尺电流互感器接线图_电流互感器的作用_电流互感器的接线原则:
  1、电流互感器二次侧不允许开路
  二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。
  2、高压电流互感器的二次侧要有一点接地
  由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。
  3、电流互感器的测量级和保护级不能接错
  由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,霍尔开关使电能计量不准。
  4、由于电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。
  TVS二极管电流互感器使用注意事项:
  1、极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。
  2、二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
  3、运行中二次绕组不允许开路。否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;加大计量误差。
  4、用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。