  rs电子元件交流电流互感器受潮了怎么解决?
  当电流互感器的次级绕组的绝缘电阻低于10 MfI时,有必要将其枯燥以康复绝缘功能。枯燥办法一般具有烘箱枯燥和直流枯燥。
  (1)烘箱枯燥办法。rs电子烘箱枯燥办法的具体操作程序如下:
  1首先从电流互感器上拆下次级绕组,并符号次级绕组,符号电流互感器出厂编号,精度等级,极性以及表里绕组。
  2将次级绕组放在烤箱中的木架上进行枯燥。rs电子元器件温度操控不应超越80°C,一般保持在75%,加热和冷却应该缓慢。
  3每1h丈量绕组绝缘电阻。为便于丈量,电流互感器绕组的抽头能够在烤箱外部布线。当绝缘电阻上升到100MQ122k_并保持稳定时,能够中止枯燥。
  (2)直流枯燥办法。
  直流枯燥办法是利用当电流互感器的次级绕组通电时铜损发生的热量使绕组枯燥。
  直流电源能够是直流电焊机,浮充电器,电池等。一般以为直流电焊机是Z好的。